cherry 2012-04-14 16:56:32 | 湖北省 安装 | 5895查看 5回答
消防线套定额问题
比如信号线ZR-RVS-2*1.5套管“内穿线多芯软导线(芯以内)二芯导线截面(2.5MM2以内)”定额,单位是100m单线,因为通常在工程量计算中按双绞线计算没有*2,但套定额时,是不是应该理解为安装费需*2,而算主材费时按单股算。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ZR-RVS-2*1.5为多芯软导线(俗称塑花线),即含两根1.5平方毫米的导线,外加护套合成一根导线,应套用管内穿线/多芯软导线/二芯以内/1.5mm2定额,工程量不应再乘2。(在计算工程量之前,必须先弄清线的成品是单芯还是多芯,再考虑套用合适定额,工程量不应再乘系数。比如:单芯铜塑BV-2.5、单芯软铜塑BVR-2.5;多芯软导线RVS-2*1.5、RVS-2*1.0;多芯屏蔽软导线RVVP-2*1.0……。)
2012-04-14 23:02:34
-
你好,信号线ZR-RVS-2*1.5套定额管理是按单线来计价的。就工程量*2就是了。(如100m-2*1.5)的工程量是200m1.5单线.如果是护套线的按100m但定额是2*1.5的护套线(你指的套管线)
2012-04-14 20:33:51
-
ZR-RVS-2*1.5套定额时不能*2 主材价格也是不能*2因为主材是绞线按m算的
2012-04-14 21:56:10
-
工程量不应该乘以2,RVS为双绞线类型线缆,实为一根线。顶一下qq的。
2012-04-16 11:22:29
-
北京定额里是有单独的子目的,6-295. 二芯1.5mm2的 不知道外地的
2012-04-18 22:58:13