• 楼梯工程签证

    楼梯楼面平台电线交接处,管道过多,考虑楼板有裂纹,现场经甲方要求改为直径8双层双向 能否告诉我谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要报设计审批 不单是要考虑楼板裂缝的问题 你还要考虑加固以后是否好施工的问题 振捣棒在这里是否能比较好的振捣 如果管线还有钢筋都比较密集的话。 你讲这个地方作为一个疑问提交出来由甲方还有设计单位审批 大概内容可以这么写: 楼梯楼面平台电线交接处,管道过多,考虑到楼板后期出现的裂缝 特提出此问题 我单位提出以下方案报甲方及设计单位审批 是否可行情甲方定夺并出具相关书面报告下发至我单位 计入结算报价。 方案一 经甲方要求改为直径8双层双向钢筋 考虑后期同振捣问题 是否可行 请甲方出具相关正是书面文件下发 方案二 在管道密集但是只有单层钢筋的地方在管道上铺设钢丝网片 防止楼板开裂 采用哪种方案请甲方定夺 并最终出具方案并且做法 计入最后双方结算。

    2012-04-14 19:26:25 

  • 你好,出一个施工提案交建设方审定后施工.结算时可以调整.

    2012-04-14 20:39:22 

  • 按甲方要求直接把钢筋改为直径8双层双向办理设计变更单即可。 只要把变更的内容、部位、原因、原钢筋是??、现把钢筋变更为??,拿到建设单位和设计单位认可即签字盖章就行。

    2012-04-14 16:59:08 

  • 先计算出变更前的钢筋量,再计算变更后的钢筋量,两者对比就是实际的增减量,按这个量报甲方确认。

    2012-04-14 16:58:29 

  • 设计图中 钢筋的修改 必须经过设计单位同意 由设计单位出具 设计变更单;

    2012-04-14 16:58:10 