Miss li 2012-04-16 08:23:48 | 河北省 安装 | 2472查看 6回答
河北电气安装中有关“无端子外部接线”或“有端子外部接线”的问题
请问在河北省电气安装工程中,我做的项目是从电表箱至户配电箱为BV3*10-PC32的管线,由户配电箱至户内照明及插座等走一路BV3*2.5和4路BV3*4的线均走PC20的管。户配电箱为77个,电表箱由电力局负责安装及主材,户配电箱由我们甲方提供主材,施工方仅负责户配电箱的安装。我是甲方的,请问我除了要计算户配电箱安装,管和线的量之外,还需要计算“无端子外部接线”或“有端子外部接线”吗?如果要计算,为什么,怎么算?电表箱和户配电箱的安装及主材中包没包含“无端子外部接线”或“有端子外部接线”?请指教。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
还需要计算“无端子外部接线”或“有端子外部接线”吗?如果要计算,为什么,怎么算? 不需要计算这个工程量了 定额已经包含进去了。成套的配电箱无外部接线的项目。定额在说明中也体现出来。图片上面写着未包括二次接线 在电气工艺上面来讲二次接线主要是从控制箱到设备的接线 这个才算的上二次接线 进出配电箱的这个都是一次接线。
2012-04-16 08:36:37
-
要计算“无端子外部接线”或“有端子外部接线,定额计算规则应该有说明无端子外部接线的规定,2.5mm的无端子外部接线 77*,1*4,4mm的无端子外部接线 77*3*4,端子接线只是一个工序,主材不包含无端子外部接线
2012-04-16 08:27:02
-
要算,接线时把线与箱子连接起来,这个很便宜的,只是要算一下
2012-04-16 08:52:39
-
不需要计算这个工程量 因为这个子项没有“无端子外部接线”或“有端子外部接线”
2012-04-16 08:50:39
-
控制设备安装未包括的工作内容: 1.二次喷漆及喷字。 2.电气及设备干燥。 3.焊、压接线端子。 4.端子板外部(二次)接线。 所以配电箱安装时需要计入端子板外部接线,6平方以下的记取无端子外部接线。6平方以上的记取有端子外部接线。电缆的端子已经包含在电缆终端头上了。
2012-04-16 09:12:05
-
我们这边16平方以下算无端子接线,以上的计算有端子接线,接线只是一个施工工艺,还是需要计算的
2012-04-16 10:44:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看