全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下部是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。
2012-04-16 14:21:07
-
尊敬的用户您好!连梁的侧面纵筋是根据图纸设计进行输入的。软件中默认的是“否”,剪力墙水平钢筋直接通过连梁,不折断。若在连梁中输入侧面纵筋,剪力墙水平筋则在连梁端处折断,连梁中钢筋伸出锚固在墙中,长度范围内设置箍筋。查看钢筋三维时只能在剪力墙中查看。 您好,侧面筋为剪力墙水平筋更合适。问一下,您是说连梁下边是砌体墙,两边是剪力墙?您是绘制了人防门框墙?
2012-04-23 08:26:16
-
不标注的按剪力墙筋不上去
2012-04-16 09:43:05
-
你好!1.应当按图纸输入,有就标,没有就不用标,也就是说:默认按剪力墙水平钢筋; 你说的没错:连梁的侧面纵筋根据图纸设计才会有,没有的话,剪力墙的水平钢筋自动穿过连梁。(注意侧面纵筋在剪力墙中有锚固,两头都有)
2012-04-16 09:29:16