• 新手弱电问题

    图纸中表示说明什么意思哦?到底是选用RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5呢 还是下面的SYV-75-5? 还有哦 SYV-75-5 是表示什么意思哦 还有最下面(Cat.5)我知道是一种5类线 但是识别进广联达应该怎么识别哦

    弱电

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (39) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸中表示说明什么意思哦?到底是选用RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5呢 还是下面的SYV-75-5? 还有哦 SYV-75-5 是表示什么意思哦 还有最下面(Cat.5)我知道是一种5类线 但是识别进广联达应该怎么识别哦 答:对讲系统按照组合线进行识别,RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5和SYV-75-5进行组合。

    2012-04-16 09:42:32 

  • SYV-75-5 是同轴电缆,75是75欧姆电阻

    2012-04-16 21:24:25 

  • 三种线都得计算。 SYV-75-5是同轴电缆。SYV电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆中的一种。   SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。    CAT.5是网线,规格:0.5/0.89,就是网线的5类线

    2012-04-16 10:12:54 

  • RVVP-4*1.0+RVV-2*1.5PC25CC/F是表示对讲电话系统回路内所穿的的两种导线,新建配管后在线缆规格里这样输RVVP-4*1.0/RVV-2*1.5 SYV-75-5是电视监控系统穿PC20的管沿顶敷设,楼上的说得很清楚了。

    2012-04-16 10:42:50 

  • 三种线都得进入计算,代表不同的含义

    2012-04-16 10:46:02 

  • 进来学习

    2012-04-16 10:46:23 

  • 三种线都得计算。 SYV-75-5是同轴电缆。SYV电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆中的一种。   SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗与细。  CAT.5是网线,规格:0.5/0.89,就是网线的5类线

    2012-04-17 07:04:21 

  • 1、RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5是对讲用的线缆,SYV-75-5是电视用的线缆。 2、SYV-75-5是同轴电缆,SYV代表视频线(全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆),75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗与细。 3、用回路自动识别。

    2012-04-17 11:50:50 

  • 前来学习下下

    2012-04-17 16:50:40 

  • 路 过 学 习 ! 谢 谢 !

    2012-04-17 17:50:47 

  • RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5的R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽4*1.0㎡,RVV-2*1.5为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆、 SYV-75-5 S为: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套、为同轴视频电缆。

    2012-04-16 09:46:06 

  • RVVP-4*1.0+RVV-2*1.5PC25CC/F是表示对讲电话系统回路内所穿的的两种导线,新建配管后在线缆规格里这样输RVVP-4*1.0/RVV-2*1.5 SYV-75-5是电视监控系统穿PC20的管沿顶敷设

    2012-04-16 09:49:53 

  • 这是对讲用的线,管内就穿这三种线,有需要联网线、视频线、电源线、音频线

    2012-04-16 09:50:49 

  • 学习了...........

    2012-04-16 09:57:36 

  • 楼上那几位都说的挺详细的,你可以好好看看

    2012-04-16 10:03:58 

  • 这几种线是弱电的穿线,有电话的、电视的、对讲的,看设计。

    2012-04-16 09:57:59 

  • 应该选用RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5和SYV-75-5,前面是信号线,后面是视频线,你这个应该是可视对讲。SYV-75-5是同轴电缆 Cat.5是超五类网线,在软件中用电缆导管识别

    2012-04-16 10:15:46 

  • 楼上的楼主都晒出了自己的答案

    2012-04-16 10:20:29 

  • 进来学习一下的

    2012-04-16 10:25:26 

  • 选用RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5 SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细. 监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.

    2012-04-16 10:05:44 

  • 对讲系统需要控制线RVVP -4*1.0,需要电话线RVV-2*1.5,也需要视频线SYV-75-5,因此三种线都要识别,应该分别识别。

    2012-04-16 11:31:18 

  • RVVP -4*1.0-RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 RVV-2*1.5-RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 SYV-75-5 为同轴视频电缆。

    2012-04-16 11:37:47 

  • 进来学习一下啊

    2012-04-16 11:16:04 

  • 看下本网站的学习课堂的视频。

    2012-04-16 12:10:06 

  • 户内是RVVP-4*1.0+RVV-2*1.5PC25CC/F

    2012-04-16 12:49:54 

  • 支持1楼说法

    2012-04-16 13:03:40 

  • 1楼答案可以参考

    2012-04-16 14:27:16 

  • 1、如果是RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5回路上未标注的就是RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5 PC25CC/F 其余的是SYV-75-5PC20CC/F,线都一样,管有区别一个是PC25,一个是PC20,下面的同理 2、RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5的R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽4*1.0㎡,RVV-2*1.5为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆、 SYV-75-5 S为: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套、为同轴视频电缆。

    2012-04-16 14:11:18 

  • 根据回路来 如果是RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5回路上未标注的就是RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5 下面的同理 SYV-75-5 射频电缆 这些在电缆构件建立识别就行了

    2012-04-16 13:42:37 

  • 选用RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5 SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细. 监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.

    2012-04-16 14:20:13 

  • 进来学习!!

    2012-04-16 14:33:47 

  • 建议和广联达公司联系

    2012-04-16 15:12:17 

  • 1.对讲系统按照组合线进行识别,RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5和SYV-75-5进行组合。 RVVP -4*1.0为数据线; RVV-2*1.5为电源线 SYV-75-5为视频线 2、户内多媒条:SYWV-75-5、Cat.5)、HBV SYWV-75-5为闭路线 Cat.5为网线 HBV为电话线

    2012-04-16 15:11:49 

  • 看看这方面的图书就可以!

    2012-04-16 15:16:26 

  • 选用RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5 SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细. 监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.个人观点。

    2012-04-16 17:06:50 

  • SYV-75-5 是同轴电缆,主要用在信号传输上面,比如有线电视系统。

    2012-04-16 17:41:32 

  • 对讲系统按照组合线进行识别,RVVP -4*1.0+RVV-2*1.5和SYV-75-5进行组合。

    2012-04-16 18:46:58 

  • 学习了,非常感谢。

    2012-04-16 18:41:46 