甲方提供地勘报告的场地标高与设计正负0标高不一样,怎么处理
黄海高程地勘场地标高是4.085m,设计正负0黄海高程是4.5m,设计室内外高差-0.6m即黄海高程3.9m,那么此时我的(室外地坪相对+-0.00标高)怎么设,是按设计的-0.6m,还是按地勘4.5-4.085=-0.415m呢?如果设-0.6米,挖土方就少于实际情况的挖土量,回填土方量也不对,如果-0.415m,外墙面“首层”抹灰标高就不是从-0.6m处算,而是从-0.415m处算了,也不对,请问怎么处理?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果室外场地甲方要求按设计进行平整,即将场地降低到3.9米时,室内外高差仍然应该按-06米设置;如果甲方要求按现在场地标高为室外地坪,室内外高差仍然为0.6米,基底标高不变时,室内外高差仍然按-0.6米设置,基础层层高应该增加0.195即可;如果甲方要求减少室内外高差,将室内外高差按0.415设置即可。
2014-03-25 08:44:52
-
建议与该工程项目的技术负责人员联络确定。
应尽快得到解决。
2014-03-24 11:34:52
-
还是应该按设计标高-0.6米设置。
2014-03-24 11:32:13
-
可按实测标高设置,外墙块料在属性里设置底标高
2014-03-24 11:36:15
-
按设计变更处理
2014-03-24 13:47:49
-
答:4.5-4.085=设计正负零。
2014-03-24 11:42:06