• 圈梁和过梁问题

    我画的是一层房屋建筑,框架结构,砌体墙,层高是4.4m,图纸上说墙高超过4m时在门窗洞口上方过梁位置设圈梁,砌体净宽度不小于700时设混凝土过梁,请问那我现在画图时门窗洞口上方是画圈梁吗?钢筋怎么定义呢?还用画过梁吗?定义门窗洞口钢筋信息怎么输?谢谢啦!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高超过4.4米时在门窗洞口上部位置设置一道圈梁。应该洞口宽度超过700mm是在门窗洞口上部设置过梁。如果过梁钢筋大于圈梁钢筋是要按照圈梁钢筋设置,圈梁钢筋锚入过梁内。

    2012-04-16 10:53:16 

  • 你好!需要画圈梁也要画过梁,二者在钢筋软件里可以重叠;定义门窗洞口钢筋信息在门及窗定义界面里有个洞口加筋,直接输入即可。

    2012-04-16 10:51:07 

  • 这个可以重叠画的,就是先画上圈梁,圈梁是在整个墙上布置的,但是过梁只在门窗上部设置,你这两者都画好后,计算后看一下计算结果满足图纸要求不,如果不满足可以通过,计算或者节点设置里砌体部分对钢筋进行设置!不明白的话加302621967

    2012-04-18 15:12:26 

  • 过梁一般是画在门窗洞口的上策起到加强的作用,所以你的这个应该是设置过梁,定义在门窗洞栏内,有过梁,点击新建过梁,把钢筋信息输入,画图就行。

    2012-04-16 11:57:50 

  • 1 先定义门窗,门窗的加强筋在门窗属性里面输入 2 再定义过梁,按门窗智能布置 3 最后定义圈梁,标高设置为过梁的顶标高+圈梁的高度 圈梁和过梁的意义不一样,墙高超过4m设置圈梁这是强制性的,起到抗震的作用。

    2012-04-16 12:41:28 