• 关于过梁问题

    您好,我是一个学生,想请教一下,当我想在钢筋混凝土过梁L03G303中查找C类墙厚为200跨度为3600(门联窗)的过梁,但图集中只有墙厚为190和290,不存在200。净跨最长为2700,我应该如何处理
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙厚200与190同类型,设计200按200计算即可。跨长过大,一般设计会给出具体梁高和配筋。

    2012-04-16 11:06:57 

  • 你选用的图集不对,才会出现这种情况。

    2012-04-16 11:11:49 

  • 首先看图纸说明中的过量表 如何表述。 若没有过梁说明 就找工程的技术负责人咨寻一下 工程如何处理 还有就是施工组织设计应该也有施工做法的。 仅做参考

    2012-04-16 11:58:23 

  • 取过梁宽度为200即可(过梁宽度190改为200,钢筋不变),长度大于2700,只能由设计院处理了。

    2012-04-16 13:33:51 