• 预应力管桩

    预应力管桩:C60砼,壁厚95mm,桩长26米,桩型为PC400AB95-8,9,9.数量为119根;管桩桩顶标设计标高高为-1.55m,相当于黄海高程1.65m,桩端进入持力层深度>2.2米。其中钢筋笼,I:0.474吨,II:0.822吨,刚托板:0.362吨,c30砼灌芯4.12m3

    问题补充:清单套哪些?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,清单有二个,一是打桩;二是接桩。 打桩清单:配套定额有打桩,送桩,以及桩顶处理其中钢筋笼,I:0.474吨,II:0.822吨,刚托板:0.362吨,c30砼灌芯4.12m3 二是接桩清单:每根为二个接头。 机械进出场在施工措施费内。

    2012-04-16 15:29:30 

  • 1、管桩按设计长度套用桩径400的打预制桩子目 2、钢桩尖119个套用钢桩尖制作安装子目 3、管桩接桩(每条桩2个接头)按个数套用管桩接桩子目 4、桩芯砼按砼体积套用管桩填混凝土子目 5、送桩按打桩机机架底至桩顶面或自然地坪另加0.5米计算套用送桩子目 6、切割桩头套用土石方工程中的机械切割预制桩头子目 7、桩芯钢板及钢筋套用钢筋工程中的预埋铁件子目

    2012-04-16 14:29:51 