• 砖混结构,檐高是17.4m,抗震设防烈度为8度,则该工程的抗震等级为几级?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 砖混结构,檐高是17.4m,抗震设防烈度为8度,则该工程的抗震等级应该为二级。 在钢筋算量软件中,输入檐高、抗震设防烈度,软件可以自动设置抗震等级。

    檐高

    2012-04-16 14:22:45 

  • 这个是按设计图纸结构说明里的规定去计算的,并不能简单的按上面的指标去说明是几级

    2012-04-16 13:55:23 