zhulin504 2014-03-13 14:02:38 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 467查看 3回答
剪力墙与暗柱的位置关系
在钢筋软件中画的砼剪力墙只画到暗柱的边缘,对钢筋量的计算是否有影响?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙绘制暗柱: 原因1,如果后期导入图形要将暗柱满画,否则导入图形,默认暗柱是不导入的,此时就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;绘制在暗柱中的剪力墙是不会计算钢筋量的; 原因2,如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短的钢筋。
2014-03-14 13:46:53
-
你好:肯定有影响呀,连梁里的水平筋要通过暗柱呀,暗柱内没有剪力墙连梁里的水平筋就不会通过了。还有板的钢筋也有问题。会多出短的底筋。
2014-03-13 14:06:16
-
【您好,剪力墙结构建议先绘制剪力墙后绘制暗柱。剪力墙需要全部覆盖住暗柱,这样在导入到图形算量是不会形成空隙,同时还可以智能布置暗柱。。
在钢筋软件中不影响,你可以自己汇总看一下。。】
2014-03-13 14:08:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看