• KZ的中柱直锚长度够,为什么四角还要进行弯锚?

    KZ的中柱总共配筋为12根直径为18的三级钢筋,顶部梁高为900,直锚完全够啊,可是在实际施工中为什么四个角的钢筋还要进行12d 的弯折呢?谢谢大家!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    内侧可以直锚,外侧必须不小于弯锚12d。 是为了更好的固定柱纵向筋与基础底板的连接,在浇筑混凝土时使柱跟加稳固和抗挠动。

    2012-04-16 16:43:15 

  • 浪费,不用弯锚

    2012-04-19 10:32:42 

  • KZ的中柱总共配筋为12根直径为18的三级钢筋,顶部梁高为900,直锚完全够啊,可是在实际施工中四个角的钢筋还要进行12d 的弯折主要是按施工规范和习惯做法去做的。

    2012-04-16 15:02:55 

  • 问题是这个中柱是否是梁的端部,如果是则最好弯锚,但图集中归定当柱宽比较大时,可以直锚,注意只是“可以”,所以弯不但不错反而效果更好;满足直锚的情况下也是可以弯锚的。

    2012-04-16 15:34:27 

  • 规范要求,边柱和角柱必须弯

    2012-04-16 16:59:34 