血染江山 2012-04-16 14:56:08 | 陕西省 其他专业 | 4726查看 5回答
KZ的中柱直锚长度够,为什么四角还要进行弯锚?
KZ的中柱总共配筋为12根直径为18的三级钢筋,顶部梁高为900,直锚完全够啊,可是在实际施工中为什么四个角的钢筋还要进行12d 的弯折呢?谢谢大家!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳内侧可以直锚,外侧必须不小于弯锚12d。 是为了更好的固定柱纵向筋与基础底板的连接,在浇筑混凝土时使柱跟加稳固和抗挠动。
2012-04-16 16:43:15
-
浪费,不用弯锚
2012-04-19 10:32:42
-
KZ的中柱总共配筋为12根直径为18的三级钢筋,顶部梁高为900,直锚完全够啊,可是在实际施工中四个角的钢筋还要进行12d 的弯折主要是按施工规范和习惯做法去做的。
2012-04-16 15:02:55
-
问题是这个中柱是否是梁的端部,如果是则最好弯锚,但图集中归定当柱宽比较大时,可以直锚,注意只是“可以”,所以弯不但不错反而效果更好;满足直锚的情况下也是可以弯锚的。
2012-04-16 15:34:27
-
规范要求,边柱和角柱必须弯
2012-04-16 16:59:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看