• 工程施工梁侧面腰筋问题

    我是施工方预算员,在工程施工中有一跨梁高600mm,监理看后说要加构造钢筋 然而图纸中又没有标注腰筋信息,请问这部分钢筋费用是按签证走?还是施工方自己负责?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 关于梁高加设构造筋是有规范的。现在的图纸只在结构总说明里注明的。 腹板≥450mm时要加设构造筋的(也就是腰筋)。 同时要设置拉钩还有拉钩是根据梁的宽度来确定直径大小的。

    2012-04-17 01:50:15 

  • 梁腹板高度大于等于450时,梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋是设计必注值,可在集中标注、原位标注或结构设计总说明中注明。若设计未注明应办理设计变更或技术核定单确认。

    梁侧面

    2012-04-16 16:08:18 

  • 属于图纸的设计变更。 钢筋要按照签证程序走。

    2012-04-16 16:09:35 

  • 结构总说明注明了当梁腹板高度大于等于450时,梁侧面需配置纵向构造钢筋(以大写字母G开头,搭接与锚固长度可取为15d)或受扭钢筋(以大写字母N开头,其搭接长度为l,锚固长度与方式同框架梁下部纵筋),受扭钢筋一般在原位标注中有注明,但构造钢筋在原位标注中有时注明有时不注明,所以施工方在算钢筋的工程量时应注意梁腹板高度,增加的钢筋工程量并入到该工程钢筋工程量中,这属于图纸中的内容不应办理设计变更或签证,若漏算,应该施工方自己负责。

    2012-04-16 17:10:12 

  • 图纸没有标注腰筋,按G101-1图集要求做,如果设计总说明有要求,按照什么图集,由施工方自己负责,没有就可以签证,由设计出变更。

    2012-04-16 17:54:13 