di****@126.com 2012-04-16 17:38:52 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 3084查看 3回答
框架柱与板的扣减
请问高手,根据江苏定额《工程量计算规则》说明,框架柱的体积应该扣除与之相交的板的体积,而在软件中板的体积是你画到哪里,它就算到哪里,也就是说,板画到梁的外边线和梁的内边线,软件算出来的体积是不一样的,与梁相交多少无所谓,因为有梁板是算梁和板的体积之和,与柱相交的多少,就影响了柱的体积和板的体积,我习惯是按轴线画,符合计算规则吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板按轴线画,柱的定额工程量不符合计算规则。你可以智能画板-外梁外边线、内梁轴线,总之一个原则,柱与板相交部分应扣除。
2012-04-16 22:52:01
-
框架柱的体积应该扣除与之相交的板的体积,有梁板板按轴线布板,对量时自身应知道量算在那边。
2012-04-17 09:59:48
-
你看定额计算式时 柱是扣板的 清单计算式是 柱通长上去 不扣板的 所以 你套定额时用定额量就对了 板梁的扣法是有问题 不过合在有梁板套定额 也就一样了 没什么影响
2012-04-16 17:51:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看