管道支架制作与安装
定额章节说明管道支架制作与安装,室内管道公称直径32MM以下的安装工程不得计算。而定额内含的是管子托钩与管卡子,实际施工中采用角钢制作,是否可以换算? 施工工艺与定额编制的规范标准有出入时,是否可以调整?依据是什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳DN32 以下的管子很少用或者基本不用角钢,而恰恰就是管卡子和托钩之类的,立管和大横管用角钢比较多,再大的可能门字型槽钢,如真如你所说用角钢制作,那就按实际,建议把定额中卡子托钩删除,补充角钢主材按实际量计算。 个人建议
2012-04-17 08:19:46
-
实际施工中采用角钢制作,必须签证认可,否则结算时就会扯皮。
2012-04-17 10:26:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看