• 钢筋算量中连梁截面与剪力墙截面不一致如何处理

    若剪力墙厚为300mm,连梁截面为200mm,此在处理门窗洞口时该如何处理,如何画连梁更合理?如图示 另外广联达钢筋在CAD导入梁后,合法性检查并不能够检查出配筋错误,比如说梁下部钢筋未输入错误,CAD导入后是否需要挨个检查还是有其他简易方法?

    合法性检查

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    严格来说,这种连梁可能有问题,因为连梁是属于剪力墙的一种构造加强形式,与非框架梁是有区别的,也就是说在剪力墙上开个门洞,门上方的墙就叫连梁,钢筋加强一下而已。因此说厚度不同,最好让设计单位答复一下。 至于梁内钢筋布置,合法性检查无能为力,只能自己检查,没其它太好的办法,只能详细对照。

    2012-04-17 13:41:57 

  • 连梁宽度一般都是同墙厚的,见过连梁比墙宽的,但没见过连梁比墙厚小的。采用点选布置的连梁软件自动同墙厚,合法检查是检查出错构件,没钢筋信息的构件也是可以存在的。

    2012-04-17 13:39:47 