• 垂直通道电缆敷设

    全国2008安装定额汇编中99条提出:竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用? 答:竖直通道电缆敷设定额适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。如果电缆敷设在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内桥架上,自然适用,否则不适用。 对于上述回答滴答案导致好多高层住宅中好多预算书中出现了“竖直通道电缆敷设”定额子目。本人不认为不合适,原因是:《竖直通道内桥架上》这是关键,现在施工工艺中,管道井中的地面与楼板面试同时浇筑滴,桥架部分只是预留桥架动,这样管道井中不能成为垂直通道。所以定额子目不合适!希望大家赐教~多给意见
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解完全正确。

    2012-04-17 16:24:07 

  • 全国2008安装定额汇编中99条提出:竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用? 答:竖直通道电缆敷设定额适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。所以定额子目不合适!希望大家赐教~多给意见 你的理解没有问题,但是还得注意一点,竖直通道电缆敷设不适用于竖直通道桥架内的敷设,所以把这个理解了,这个问题就解决了

    2012-04-17 17:37:22 

  • 这个说法是对的

    2012-04-18 10:01:24 

  • 竖直通道的电缆敷设也适合于竖井内垂直的电缆,因为他和水平敷设相比,要投入很大的人力,这个可以去当地的造价处去咨询就知道了。

    2012-04-18 22:43:27 