• 空调插座安装高度距地1.5m,沿顶棚敷设,垂直计算时是用层高减去1.5m吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    空调插座安装高度距地1.5m,沿顶棚敷设,垂直计算时是用层高减去1.5m就可以了,如果是沿地面敷设水平段长加1.5米就可以了

    2012-04-17 18:48:20 

  • 如果管道沿着顶棚敷设 就是层高-1.5 这样计算是正确的。

    2012-04-17 18:47:18 

  • 我的看法是应该按顶板的板中心标高计算,如果按层高减1.5米的话会差不少的两。例如做法50、板厚100,那么层高3米的话这根立管就是3-1.5-0.05-0.1/2=1.4米,比层高减1.5米要少0.1米。立管少的话当然相差不到,如果立管多的话那就差不少了