• 板中的负筋就是这样布置的?

    板中的负筋就是这样的,图纸说明中底筋和面筋没有标注的都是(L8-200),所以我就不知道在软件中布置成双层双向对不对?如下图(图中的??表示是冷扎钢,因没有CAD字库) 谢谢!

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明中板的底筋和面筋没有标注的都是(L8-200),这句话的意思是板的底筋和面筋没有标注的钢筋都是L8,间距都是200.按你提供的图纸只有负筋,具体情况要看平面结构图的说明或者咨询设计院。

    2012-04-18 23:12:31 

  • 按你的图纸应该是只有底筋,而面筋并没有通长配置,只有负筋。

    2012-04-18 07:10:40 

  • 板中的负筋就是这样的,图纸说明中底筋和面筋没有标注的都是(L8-200),所以我就不知道在软件中布置成双层双向对不对? 图纸中钢筋没有标注的都是L8@200,但是图纸中 钢筋线 总有吧,你就按照钢筋线来布置L8@200

    2012-04-18 07:17:25 

  • 按你提供的图纸应该是只有底筋,而没有面筋,只有负筋。你在详细看看图纸说明要求,按图纸什么要求布置

    2012-04-18 08:12:31 

  • 问题提的不明,图纸中是否底筋、面筋在图中未画出,如果未画,就应理解为双层双向

    2012-04-17 22:00:06 

  • 图纸没有布置双层双向,那么就不用布置面筋,按图纸布置了底筋和负筋即可。

    2012-04-17 21:54:48 