• 梁侧面钢筋设置

    图纸上梁侧面钢筋的要求见如下图。 请问题,在设置梁侧面钢筋时,除过集中标注有侧面通长筋的和原位标注中有侧面原位标注筋的之外,都要设置大样上的侧面筋吧?比中有四跨的梁,集中标注没有侧面钢筋,第一跨有侧面原位标注筋,其余三跨都没有,那么该其余三跨都要按大样图上的侧面筋设置。对吧?

    侧面原位标注筋

    侧面通

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    准确来讲,如果有原位标注的,必须依据原位标注,大样图或剖面图也算是原位标注;集中标注有的,也必须按照集中标注。总结起来,有原位标注的必须按照原位标注,再才能按照集中标注。但是,在设计中,都有条说明是参照国家规范或图集等,那么像侧面构造筋,在图集中有要求的。可以参考下。从所说的问题来看,一跨有原位标注的侧面构造筋,就必须设置,其他三跨,看其梁腹高是否满足设置构造筋的要求。供参考。

    2012-04-18 11:31:48 

  • 按大样图上的设置

    2012-04-18 10:33:19 

  • 其余三跨按照集中标注的侧面钢筋信息输入。 没有其余跨就不用输入侧面钢筋。

    2012-04-18 10:28:59 

  • 如果图纸上没有原位标注的话,就按照大样图来设置。平法11G101中有规定,当梁的腹高大于450时必须设置侧面钢筋(抗钮钢筋或构造钢筋)

    2012-04-18 10:46:21 

  • 图纸上梁侧面钢筋的要求见如下图。 请问题,在设置梁侧面钢筋时,除过集中标注有侧面通长筋的和原位标注中有侧面原位标注筋的之外,都要设置大样上的侧面筋吧?比中有四跨的梁,集中标注没有侧面钢筋,第一跨有侧面原位标注筋,其余三跨都没有,那么该其余三跨都要按大样图上的侧面筋设置。对吧? 回复:图纸上标注的就要设置侧面筋,没有的不设置,不设置侧面筋,只设置一跨。图纸上面标注右侧面钢筋的你就输入,没有标注的跨就不要标注了

    2012-04-18 10:49:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!