ygqznufe 2012-04-18 12:13:17 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 784查看 7回答
暗柱纵筋阴影区和非阴影区不一致,在界面编辑器里编辑不了?求解决
我的阴影区纵筋是24 c28,非阴影区是14c 18,截面编辑器编辑钢筋的纵筋对齐功能无法解决,能不能打断异性面的边线,因为布置边筋软件默认大的在两边,小的钢筋在中间,我实际的钢筋排布是大的在一边,小的在一边,求解决
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况,现在很多,应该向广联达软件的开发者提一下。 目前的解决办法: 1、用两个暗柱来实现一个暗柱中不同区域不同钢筋的布置,算量算量,不少量就可以了 2、就是上面说的这种:全部纵筋一栏里面输入24C28+14C18,至于箍筋嘛,钢筋编辑里面可以布置的箍筋布置上,布置不上的嘛,那就在其他钢筋里面输入吧
2012-04-18 13:19:21
-
我认为在暗柱里只要钢筋的数量和种类正确,就不用考录位置了,没多大的影响,比你在其他或单件里输入要好的多
2012-04-18 12:48:38
-
在全部纵筋一栏里面输入24C28+14C18,怎么样排放不影响计算结果。暗柱不分边柱,中柱和角柱。 箍筋在其他箍筋里面输入。
2012-04-18 12:39:14
-
非阴影区是14c 18,在暗柱的其他钢筋里输入。 在其他钢筋里输入比较简便。
2012-04-18 12:15:16
-
因为是暗柱,直接在全部纵筋中输入24C28+14C18即可,箍筋与设计不同时可以将属性里的截面编辑选为“是 ”,按设计重新布置箍筋即可。
2012-04-18 13:47:52
-
编辑钢筋的纵筋对齐功能是要多设置一根钢筋,以这根和其它的钢筋来回对齐,根据图纸的位置调整过来的。
2012-04-18 13:52:30
-
通过你的描述感觉你说的构件应该是暗柱与剪力墙的组合,先画剪力墙然后再画暗柱,软件会自动扣减的
2012-04-18 13:42:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看