妮妮 2012-04-18 14:04:58 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 375查看 4回答
框架梁钢筋问题
框架梁中侧面钢筋不是每跨都有,我在原位标示中改了,可是全部改成每跨的都有侧面钢筋了,怎么回事啊,谢谢专家啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 既然不是每跨都有 就不要在集中标注中输入侧面钢筋了(如果在集中标注输入删除即可) 接着你需要在原位标注表格中,哪跨有侧面纵筋,就在哪跨输入即可 之后【重新计算汇总】即可,如下图
2012-04-18 14:11:52
-
框架梁中侧面钢筋不是每跨都有,在原位标注每一跨下部筋栏内中输入(参看截图)。全部改成每跨的都有侧面钢筋了的原因:1、在集中标注输入;2、在侧面通长筋栏内输入。
2012-04-18 14:14:07
-
估计你在侧面通长筋栏输入的,你要在 侧面原位标注筋 栏输入(对照图纸相应的跨)
2012-04-18 14:16:13
-
框架梁中侧面钢筋不是每跨都有,在原位标注中改,不会全部改成每跨的都有侧面钢筋的,你检查一下那里操作有误。
2012-04-18 14:36:13
-
请问KL跟KL相交时,框架梁是绘制到轴线还是绘制到另一框架梁的侧面,这样影响钢筋计算吗?框架梁跟非框架梁相交呢,是不是次梁绘制到框架梁侧面?
-
在钢筋软件中,框架梁上部筋,怎么不显示搭接位置及搭接位置处箍筋加密?该设置的都设置好了,怎么就不行!请各位老师帮忙解答一下········
-
屋面框架梁设置完成,计算结果没有梁端1.5lae的弯折,节点设置没问题,类别也选了屋面框架梁,可能是哪里出了问题呢?问题补充:都改了...也符合规范规定,写明了弯折1.5lae
-
框架梁钢筋上部通长筋为2根20,支座负筋为2根25; 画图后显示的怎么是上部通长筋和支座负筋搭接? 通长钢筋计算式上怎么显示减去1/3净跨?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看