• 管道DN600穿楼板的时候还需要设置套管吗?

    这个是冷却水循环系统,管道直径都是DN600,DN500...这些大管道,穿楼板的时候还需要设置套管吗?如需设置,可是定额里面最大的套管也才DN150的,求解?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是冷却水循环系统,管道直径都是DN600,DN500...这些大管道,穿楼板的时候还需要设置套管吗?如需设置,可是定额里面最大的套管也才DN150的,求解? 答:需要设置的,套挂按照室外钢管焊接的定额子目执行。

    2012-04-18 23:08:21 

  • 应该设置的,套管你按照安装定额工业管道穿楼板套管制作安装套取,那里面有大口径的

    2012-04-18 15:10:55 

  • 这个是冷却水循环系统,管道直径都是DN600,DN500...这些大管道,穿楼板的时候还需要设置套管吗?如需设置,可是定额里面最大的套管也才DN150的, 大管道穿楼板的时候必须要设置套管而且加支架固定

    2012-04-18 17:57:38 

  • 可以按工业管道中的子目套用,也可以按大于管径2号的钢管延长米计算

    2012-04-21 21:12:29 