• 北京雨水管道和污水管道各应该套什么定额?急急急

    北京 雨污水出户管连接至室外雨污水检查井,这个出户管怎么界定?定额说明以1.5米为界,但是现在看不出来是在1.5米以内还是以外,所以污水管道 PVC管和雨水管道 PVC管应该套给排水室内还是室外定额? 或者是应该套别的? 另外PVC管45°弯头是单独套定额还是作为增加主材放到pvc管里?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    雨污水出户管连接至室外雨污水检查井,定额说明是以出户第一个排水检查井为界。 污水管道 PVC管和雨水管道 PVC管应该套室内排水子目。 额说明以1.5米为界是指给水管道和采暖热源管道。 PVC管45°弯头增加主材放到pvc管里,只记材料费。安装费已经综合在子目定额里面了。

    2012-04-18 15:57:53 

  • 当然要套室外定额了,至于弯头要看你们那边定额里面是否包含,没有就需要计主材价

    2012-04-18 15:50:35 