• 清单项钢筋工程量为负数在施工时应该是什么意思?

    编码 名称 项目特征 工程量 910501001002 结构混凝土现浇加固 1.加固部位:密肋梁 2.混凝土强度等级:C35 39.67 910414001003 钢筋工程 1.新增混凝土圈梁,钢筋每减1t -49 清单项钢筋工程量为负数在施工时应该是什么意思?

    问题补充:前面和后面有几项也是这种成对出现的清单项。但都是加钢筋 910501001002 结构混凝土现浇加固 1.加固部位:密肋梁 2.混凝土强度等级:C35 39.67 这里所带出的定额中含有5.1吨钢筋 是不是 标点符号没点上?应该是-4.9吨啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般清单里的工程量出现负值,是指的这一部分的工程量是需要扣减的。 从项目特征里可以看出来,这新建的混泥土圈梁的部位,原来有的钢筋因为要做圈梁,只能去除,就造成了钢筋工程量的减少。 至于49还是4.9我不能判断,你可以根据图纸算出工程量来得出这个结果,也可以提出答疑给甲方。 哦抱歉。施工中发现工程量与清单不符,要看你们的合同方式了,如果是按实结算,可以报签证的。固定总价的话要看在不在约定的风险里了,再得话也可以报甲方审批的。

    2012-04-18 16:59:56 

  • 如果调减就会出现负数。

    2012-04-18 17:02:31 