  • 山东96综合定额中穿线是否记取配电箱半周长 答:电线进入箱体需要预留箱体的半周长,这个是计算规则的规定,必须计算的。但是如果是工程量清单计价的话,不需要加上这个半周长的预留量。

    2012-04-19 09:18:48 

  • 执行山东96定额计算导线工程量时,配线进入配电箱、柜、板时,按照相关章节的计算规则说明以及附表规定是必须按照其半周长计算预留线的。

    2012-04-19 09:31:02 

  • 山东省96定额穿线要记取配电箱半周长

    2012-04-19 09:16:29 

  • 定额规定需要记取箱体半周长的。

    2012-04-19 09:22:27 