57****@qq.com 2012-04-19 10:46:26 | 辽宁省 安装 | 4913查看 5回答
室外直埋电缆铺设套定额时需要注意哪些问题
室外直埋电缆铺设套定额时需要注意哪些问题,都要套哪些项目
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
户外电缆终端头
2012-04-19 10:51:30
-
1、埋深要符合设计和规范要求 2、电缆上下铺黄砂,黄砂上盖砖 3、地表上埋设标志桩
2012-04-19 11:04:15
-
看一下设计施工规范,里面有详细的说明。套定额时: 1、电缆沟开挖。区分不同土质按照立方米计量,设计有规定按照设计要求,没有要求时1-2根电缆,按照0.9米深,上口0.6米,下口0.4米计算挖土方量。这个定额里有说明。 2、直埋电缆按照设计施工规范是要上下铺砂,上面盖红砖或砼盖板,定额有对应子目。地面设电缆标志桩定额含,如果实际采用的不是混凝土的,可以按实换价。 3、如果有电缆中间接头别忘了计取这个费用。
2012-04-19 11:35:10
-
按实际操作来分析:1、开挖基槽。2、直埋有没有要求,看用什么材料直埋,材料都是要计算在内的,一般的要用到土建的定额。3、电缆的两端与电气设备连接时把电缆包头和接线端子计算在内就OK了。
2012-04-19 23:07:40
-
室外直埋电缆铺设套定额时需要注意哪些问题,都要套哪些项目 电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。 三、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: 1.横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 2.垂直敷设时,管口距地面增加2m。 3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 4.穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 四、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 五、电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。 六、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
2012-04-20 18:40:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看