yy 2012-04-19 13:12:49 | 重庆市 其他专业 | 1092查看 10回答
施工水电图的问题
向大家请教一个问题:“在建筑水电施工图中,2(NH-YJV-4X35+1X16-G50/CE)是什么意思 2(NH-YJV-5X4-G25/CC)是什么意思?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个上面的说的很详细还有附图 YJV-4*35+1*16 这个就是一个 三根火线和一个零线为35平方,接地为16平方的4+1的五芯电缆 5*4就是零线和接地线与相线同截面的电缆 在这里是4平方毫米的截面
2012-04-20 12:15:48
-
2(NH-YJV-5X4-G25/CC)表示2根耐火聚乙烯电缆穿在公称直径为DN25的管中,CC是暗敷设在顶板中
2012-04-19 13:17:45
-
1、NHYJY耐火电缆 2、4*35 +1*16 4根 截面35mm2和一根截面16mm2 3、G50 穿50的管 4、CE 顶板明敷 CC 顶板暗敷
2012-04-19 13:18:58
-
就是两根耐火电缆,穿50管
2012-04-19 13:15:26
-
请看我的回复: 1、NHYJY耐火电缆2、4*35 +1*16 4根 截面35mm2和一根截面16mm23、G50 穿DN50的管,管的材质未给出。4、CE 顶板明敷
2012-04-19 13:53:56
-
2(NH-YJV-5X4-G25/CC)表示2根耐火聚乙烯电缆穿在公称直径为DN25的钢管中,CC是暗敷设在顶板中
2012-04-19 14:06:27
-
向大家请教一个问题:“在建筑水电施工图中,2(NH-YJV-4X35+1X16-G50/CE)是什么意思 2(NH-YJV-5X4-G25/CC)是什么意思? 答:2表示2根这样的NH-YJV-5X4-G25/CC敷设。
2012-04-19 14:16:07
-
学习了,各位辛苦了
2012-04-23 11:13:18
-
表示的都是2根耐火交联电缆穿钢管敷设,G50/CE表示钢管50延顶板明设(因为管径大所以必须明设,不能埋在板内),G25/CC表示钢管25延顶板暗设(钢管埋在顶板里),
2012-04-24 08:50:07
-
一、2(NH-YJV-4X35+1X16-G50/CE):2根低压铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV-4X35+1X16,穿在公称直径为CS50的钢管中,沿顶板明敷设CE; 二、2(NH-YJV-5X4-G25/CC):2根低压铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆NH-YJV-5X4,穿在公称直径为CS25的钢管中,沿顶板暗敷设CC。 三、 1、NH——耐火 2、YJY——低压铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3、4X35+1X16——4根 截面35mm2和一根截面16mm2的电缆 4、5X4——5根 截面4mm2的电缆 4、G50——公称直径50钢管 5、G25——公称直径25钢管 6、CE——沿顶板明敷设 7、CC——沿顶板暗敷设
2012-04-20 07:50:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看