• GGJ钢筋2009中,框架梁通过剪力墙暗梁如何原位标注?

    GGJ钢筋2009中,框架梁通过剪力墙暗梁如何原位标注?框架梁直接通过暗梁还是在暗梁处断?软件中怎么操作?例如KL1(4)在第二跨的的时候有剪力墙暗梁,此时如何让设置?请高手赐教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你的所为框架梁是不会与暗梁重叠的,在跨数内按框架梁来做原位标注(按施工图上的原位标注)。不管暗梁的配筋(或此段按暗梁来定义).

    2012-04-19 14:28:07 

  • 按设计标注的钢筋在原位处输入即可,应该直接通过去

    2012-04-19 14:18:46 

  • 跟梁一样的,会自动扣减

    2012-04-19 14:21:17 

  • 跟通过柱.梁一样,只需把识别为支座,就可以原位标注了。

    2012-04-19 14:30:19 

  • 原位标注就按平常的标注就可以了,如果暗梁和框架梁相遇软件会自动扣减的,就不用管了

    2012-04-19 14:20:04 

  • 墙可以作为梁的支座,暗梁属于剪力墙局部加强,所以框架梁可以原位标注的,且支座在软件内是视墙作为支座。 如果软件不作为支座,要检查梁和墙的标高,是否两者有一部分相接触哦,

    2012-04-19 14:25:54 

  • 你仔细看一下图,一般框架梁和暗梁是不会重复的,暗梁在墙-暗梁构件下面画,暗梁不会进行原位标注的呀。一般框架梁下面是洞口或者填充墙,一般情况下剪力墙上面没有框架梁,框架梁和暗梁的也是进行搭接的,如果你的工程是框架梁和暗梁重叠的话,我觉得应该要贯通布置。

    2012-04-19 15:01:47 

  • 按平常梁的识别即可 “ 但是暗梁左右会出现二个支座,输入的负筋是错误的啊 ” 检查一下支座跨数是否准确

    2012-04-19 14:32:58 

  • 一般这种情况是没有的,有框架梁就没有暗梁了,暗梁一般是在剪力墙或者板里面,没见过框架梁里面还有暗梁的,你的框架梁画到剪力墙边就行了

    2012-04-19 15:27:14 

  • 暗梁一般不能独立存在,它是剪力墙的加强带,框架梁一般不能和暗梁同时存在,但框架梁可以直锚进暗梁

    2012-04-19 15:55:01 

  • 软件会自动识别穿过暗柱,贯通设置,在这个暗柱这一块看看有没有支座,要是暗柱的两边有支座负筋的话,这个暗柱就是一个支座,要是没有不算这个暗柱够四跨的话,那就把这个暗柱的支座点删去,这样就不影响计算了

    2012-04-19 16:28:47 

  • GGJ钢筋2009中,框架梁通过剪力墙暗梁如何原位标注?框架梁直接通过暗梁还是在暗梁处断?软件中怎么操作?例如KL1(4)在第二跨的的时候有剪力墙暗梁,此时如何让设置?请高手赐教! 回复:框架梁通过剪力墙设计人员会根据剪力墙的长度来确定跨数,如果剪力墙长度小于1.00米可能会考虑直接通过,不设暗梁,此时原位标注按设计标注的钢筋设置。如果剪力墙长度大于1.00米以上 ,设计人员会考虑不设多跨梁,设单跨梁。此时剪力墙需设置暗梁,框梁原位标注钢筋伸入剪力墙满足锚固长度即可。暗梁钢筋与框架梁钢筋搭接。实际施工翻样也是这样。

    2012-04-19 19:26:00 