• 墙上灯具、开关、插座管线计算

    各位老师大家好,我有个基本问题想像各位请教,希望大家各抒己见。有关于墙上安装的灯具、开关、插座、按钮等的管线计算,应该说除了终端(如开关,不需要经过这个设备穿线),其余的设备管线都应该引上和引下,也就是说只要回路需要经过这个设备再连到下一个设备时,这里就需要算两段垂直管线,比如设计图中的应急回路,灯具基本都是安装在墙上的。如果说只需要算一次垂直管线的话,那么在分支线位置应该装接线盒,沿顶板敷设的管线,需要将管线敷设至墙上灯具安装位置,在顶板分线位置允许安装接线盒吗,这个接线盒应该是在墙的位置。先在这谢谢各位啦!我就觉得像应急回路这样的,墙上安装灯具的回路,在计算垂直部分管线时,有点模糊,到底是算一段还是两段垂直管线。谢谢啦!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下如果该灯具位置的分支不超过两根的话是算两个垂直管线的,如若在该灯具位置分支管路多,则只算一个垂直管路,在该灯顶板或墙的位置加设接线盒,理由是在施工过程中能尽量少用到接线盒尽量少用,如果是管路多或复杂时应加设接线盒,这样又可以减少管的用量降低成本,也可降低施工难度。

    2012-04-19 21:23:23 

  • 1、按实要发生的线路长度算; 2、如果是穿管,还要加上松驰度的长度,这个是6%; 3、加上每个点(灯具、开关)要预留50cm的长度。 以上加全了,才是完整的长度。

    2012-04-19 21:36:11 

  • 支持毛毛虫的说法,一般是尽量少用接线盒的

    2012-04-22 18:08:13 

  • 楼上说的《3、加上每个点(灯具、开关)要预留50cm的长度。》一般在定额里面已经包含了,所以不需要每个点再次计算。如果不清楚的话,可以看下线路预算章节里面的说明。

    2012-04-19 22:20:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题