• 钢筋2009中按11G101默认的箍筋计算方式是不是错了?

    KL:300X750,保护层25mm 计算式如下:2*((300-2*25)+(750-2*25))+2*(11.9*d) 如果按11G101图集的解释应该是: 2*((300-2*25)+(750-2*25))+2*(11.9*d)+2max(75;10d) 是应该按软件默认计算还是按照下面的计算式计算呢? 麻烦哪位能给解答一下,谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 抗震要求的框架梁KL:300X750,保护层25mm,计算式应该是:2*((300-2*25)+(750-2*25))+2*(11.9*d)。下面公式2*((300-2*25)+(750-2*25))+2*(11.9*d)+2max(75;10d)中2*(11.9*d)和2max(75;10d)是一回事儿,不能重复计算。