zf541907 2012-04-20 12:14:57 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1079查看 4回答
请问在梁的原位标注中 11C25 6/5 在输钢筋的时候如果不输6/5 对钢筋量的计算会有影响吗?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳会 因为6/5代表 上部第一排钢筋是6根 支座负筋是(6-集中标注的根数) 第二排为5根 第一排筋取值为 支座宽度-保护层+弯折(一般为15*D)+LN/3 二排进为支座宽度-保护层 +弯折+LN/4 ln为梁净跨(这是端支座) 中间支座是 第一排 LN/3+支座宽度+LN/3(LN取左右净跨的大值) 第二排 LN/4+支座宽度+LN/4(LN取左右净跨的大值) 以上说的都是框架梁的情况。
2012-04-20 12:40:49
-
会 因为6/5代表 上部第一排支座负荆6根 第二排为5根 第一排筋取值为 锚固+弯折(一般为15*D)+LN/3 二排进为 锚固+弯折+LN/4 ln为梁净跨
2012-04-20 12:21:57
-
有影响,6/5是分层,第一层和第二层的长度是不一样的
2012-04-20 12:32:06
-
6/5表示是两排筋,上排6根下排5根,如不输入6/5那就是11根筋在一排,一排和二排的锚固长度是不一样的。
2012-04-20 12:50:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看