• 板负筋问题

    下图,梁300,轴线左边100,如果是否含支座默认是,左边写1150,右边1250, 如果是否含支座选择否,左右各1050 计算出来负筋长度都一样,分布筋默认是的长,这个要怎么选择

    含支座

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算出来负筋长度都一样,分布筋默认是的长,这个要怎么选择? 不用管分布筋,分布筋会自己判断出该在哪个范围内设置的。,你可以看看计算规则,都有的。距离梁边50才开始布置的,不用担心这个问题。 对,这两种方式应该计算出来的板负筋量、分布筋的量是一样的。 有一点,你的负筋定义好像是错了,就是 包含支座的情况下,应该是两边都为:1200。 你是不是看错了,负筋下的分布筋跟板里的分布筋不是一个概念啊。负筋下的分布筋是不会和负筋有搭接的。