• 关于地下室人防结构问题

    在地下室人防结构中的临空墙,如图:在大样中的通长筋怎么布置在广联达中?是在编辑其他钢筋里去添加?还有图中所说的二号通常筋伸至顶板顶面如何理解,怎么布置?求解,谢谢!

    编辑其他钢筋

    问题补充:还有就是防护区内外?这应该对设置通长筋不会有影响吧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、人防墙的配筋在防区和非防区的配筋有时候是两侧不相同,所以图示大样墙表中会明示

     

    2、楼主的图示中通长筋示意伸至板顶,这个在软件计算时就说默认的,不需要进行调整,而且顶部弯折一般都是从板底开始计算锚固值,具体的弯折长度是:Lae-板厚-板上部保护层

     

    3、如果需要调整两侧弯折长度,在节点设置中进行调整

    临空墙

    2014-03-29 16:24:41 

  • 在地下室人防结构中的临空墙,如图:在大样中的通长筋怎么布置在广联达中?是在编辑其他钢筋里去添加?还有图中所说的二号通常筋伸至顶板顶面如何理解,怎么布置?求解,谢谢!【这是墙的正常配筋,节点可以设置的

    答疑解惑

    ,】


    问题补充:

    还有就是防护区内外?这应该对设置通长筋不会有影响吧?【不会影响的】

    2014-03-29 16:46:26 

  • 在地下室人防结构中的临空墙,如图:在大样中的通长筋怎么布置在广联达中?是在编辑其他钢筋里去添加?还有图中所说的二号通常筋伸至顶板顶面如何理解,怎么布置?求解,谢谢!


    问题补充:

    还有就是防护区内外?这应该对设置通长筋不会有影响吧

    答:是不是这个洞的两侧呢?如果是按下图输入就可以了。