• 电缆桥架及其支架的固定方式有哪些呀?

    电缆桥架及其支架的固定方式有哪些呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (67) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆桥架的安装方式主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等 电缆桥架的支架固定方式主要有预埋件铁件上焊接、膨胀螺栓固定等

    2012-04-20 20:33:51 

  • 已采纳
    电缆桥架的安装方式主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等 电缆桥架的支架固定方式主要有预埋件铁件上焊接、膨胀螺栓固定等

    2012-04-20 20:40:27 

  • 已采纳
    电缆桥架的安装方式主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等 电缆桥架的支架固定方式主要有预埋件铁件上焊接、膨胀螺栓固定等

    2012-04-21 19:37:05 

  • 查查图集吧,一般是吊架。

    2012-04-20 20:51:53 

  • 预埋件固定、螺栓固定等

    2012-04-20 20:58:35 

  • 电缆桥架及其支架的固定方式有哪些呀? 电缆桥架及其支架的固定方式,可以用预埋铁件固定,还可以用膨胀螺栓进行固定。

    2012-04-20 20:49:11 

  • 1\\定额说明:桥架支撑架项目适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。本项目已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,该项目均不作调整。 2\\电缆桥架的安装主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。电缆桥架的安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。   电缆桥架桥架安装应符合以下规定:金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线。电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:桥架接头两端0.5m处;每间距1.5~3m处;转弯处;垂直桥架每隔1.5米处.吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。

    2012-04-20 20:49:38 

  • 是我们吉林的朋友,你好。 电缆桥架一般有这么几种方式: 1、竖井内垂直安装,利用角钢或槽钢支架,一般每隔1~1.5米一道支架。 2、电缆桥架沟道内安装,利用成品支架,或组装支架,沿电缆沟内水平敷设,固定支架一般有两种方式,一个是用土建预埋铁件焊接固定,一个是用膨胀螺栓固定,现在多用后者。 3、棚顶或梁下吊装,利用圆钢和角钢等吊件,吊装间距1~2米。 4、墙上壁装,支架固定在墙上,桥架安装于支架上,类似于沟道内安装方式。 5、地板下水平安装,地面上固定支持件,桥架固定在支持件上。 5、桥架沿墙立装,桥架一般都是槽口向上平装,但这种方法是桥架底贴墙安装,利用膨胀螺栓或配套卡具将桥架直接固定在墙上,此种安装一般不需要支架。

    2012-04-20 20:58:51 

  • 支持楼上的说法

    2012-04-20 21:23:34 

  • 电缆桥架的固定方式是一般是在顶板下吊装或者用铁钉钉的

    2012-04-20 21:33:21 

  • 支持一楼的,回答很好

    2012-04-20 20:56:38 

  • 电缆桥架及其支架的固定方式一般有1 在顶板下吊装 2 在墙上用支架固定 3在室外用支架支撑

    2012-04-20 21:28:34 

  • 全部同意楼上的答复: 一般有以下几种方式: 1、竖井内垂直安装,利用角钢或槽钢支架,一般每隔1~1.5米一道支架。    2012-04-20 21:58:22 

  • 电缆桥架及其支架的固定方式应该是螺栓固定

    2012-04-20 22:06:55 

  • 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。电缆桥架的安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。

    2012-04-20 21:50:42 

  • 电缆桥架及其支架的固定方式有焊接或者螺纹连接两种固定方式

    2012-04-21 13:18:25 

  • 支架 和吊架 别的没了

    2012-04-21 14:20:00 

  • 利用桥架支吊架啊

    2012-04-21 13:52:15 

  • 1、根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。    2、电缆桥架的安装主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。电缆桥架的安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 3、电缆桥架桥架安装应符合以下规定:金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线。 桥 4、桥架安装应符合下列要求:桥架左右偏差不大于50mm;桥架水平度每米偏差不应大于2mm;桥架垂直度偏差不应大于3mm 仪表保护箱   建筑电气工程与工业中使用的电缆桥架是有些区别的,建筑工程均为钢制产品,在工业工程中主要采用非金属桥架或铝合金桥架,主要是为了防腐蚀而使用的。因此,接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥架的接地或接零保护十分可靠,

    2012-04-21 14:44:43 

  • 不同地区的定额计算规则不一样的,大部分省份是按实际工程做法计算的,根据垂直敷设、水平敷设按实际敷设方式和采用材料计算。

    2012-04-21 14:54:24 

  • 学习了,多谢各位高手!

    2012-04-21 14:59:26 

  • 桥架:使用最多的桥架就形状而言。有托盘式,槽盒式,这两种多是水平安装。还有常用的梯架,多是竖向安装。 桥架支架:安装在天棚上的是吊架,安装在地面上的是支架。还有安装在墙上的支架。

    2012-04-21 14:18:38 

  • 电缆桥架桥架安装应符合以下规定:金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线。    2012-04-20 22:23:32 

  • 我也来路过学习

    2012-04-20 22:46:23 

  • 新手路过学习一下呢,

    2012-04-20 23:10:54 

  • 这个有吊架,支架,和托架三种基本型式

    2012-04-20 23:19:01 

  • 路过学习了

    2012-04-20 23:08:02 

  • 以下回答很正确 1\\定额说明:桥架支撑架项目适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。    2012-04-20 22:32:02 

  • 支持一下,学习

    2012-04-20 22:39:44 

  • 同意一楼说的

    2012-04-20 23:16:08 

  • 一般为膨胀螺栓、角钢和桥架成品支、吊托架

    2012-04-20 23:38:13 

  • 说的很好了..........

    2012-04-21 09:54:38 

  • 学习了

    2012-04-21 09:55:28 

  • 楼上说明的很详细,学习一下。

    2012-04-21 09:51:32 

  • 看看说明,大多应该是打膨胀丝固定吧

    2012-04-21 09:56:51 

  • 支架按图计算

    2012-04-21 10:19:45 

  • 电缆桥架的安装方式:沿顶板安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿墙水平和垂直安装、沿电缆沟及管道支架安装等 电缆桥架的支架固定方式主要有预埋件铁件上焊接、膨胀螺栓固定等

    2012-04-21 10:21:27 

  • 电缆桥架及其支架的固定方式,可以用预埋铁件固定,还可以用膨胀螺栓进行固定。

    2012-04-21 10:14:20 

  • 在安装算量中我导入CAD时,但CAD图是用天正软件作的,在导入时没法显示管线和设备,应怎样导入才合理呢?

    2012-04-21 10:33:19 

  • 想和大家学习一下

    2012-04-21 16:00:05 

  • 桥架支撑架,或者是膨胀螺栓

    2012-04-21 16:18:02 

  • 建议和广联达公司联系

    2012-04-21 16:39:47 

  • 拉杆连接,继续加油

    2012-04-21 15:59:55 

  • 学习了 谢谢大家

    2012-04-21 21:20:17 

  • 可以查下电气施工规范。

    2012-04-21 20:52:53 

  • 根据实际施工情况,分别选择预埋铁件焊接固定,膨胀螺栓固定,成品或组装支架,圆钢和角钢等吊件

    2012-04-21 21:16:56 

  • 一般事焊接跟螺纹连接

    2012-04-21 21:57:20 

  • 进来学习 了

    2012-04-21 07:44:59 

  • 长见识了 高手还是多啊 ... ....学习了

    2012-04-21 08:38:52 

  • 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。 (7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。 (9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。 (10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。 (11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。 (12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。 电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范 一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖) 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。 二、电缆桥架规格选择 1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。 4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 12961-100 258101-200 452201-400 645401-600 968 三、对于电缆桥架的支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。 3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。 4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、防火:要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。 五、拉挤玻璃钢电缆桥架的接地 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。 4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。 六、桥架系统设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有: 1、桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图。3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。 七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。 八、设计要求 1、桥架系统的路径平面布置图; 2、桥架系统的有关断面图。 3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。 一、电缆桥架型式及品种的选择    1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)   2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。 二、规格选择 1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。   2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。   3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。   4、桥架横截面积的选择见表   桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)   0-60 129   61-100 258   101-200 452   201-400 645   401-600 968 三、支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。 3、桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。 4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。   四、防火 要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架。 五、接地 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 六、桥架系统设计内容 桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有: 1、桥架系统的有关剖面图。 2、桥架系统的平面布置图。 3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。 4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。 七、安装 电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》04D701-3。 八、设计要求 1、桥架系统的路径平面布置图; 2、桥架系统的有关断面图。 3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。 4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

    2012-04-21 10:20:40 

  • 电缆桥架及其支架的固定方式有哪些呀? 答:焊接或者螺纹连接固定方式。

    2012-04-21 11:02:23 

  • 看看05图集吧,很清楚

    2012-04-21 10:37:48 

  • 电缆桥架一般常见的有以下的几种方法: 1、竖井内垂直安装,利用角钢或槽钢支架,一般每隔1~1.5米一道支架。    2012-04-21 13:29:40 

  • 电缆桥架的安装方式主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装 沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等 电缆桥架的支架固定方式主要有预埋件铁件上焊接、膨胀螺栓固定等

    2012-04-21 16:41:49 

  • 前面回答的很详细了。

    2012-04-21 17:03:58 

  • 电缆桥架一般有几种方式: 1、竖井内垂直安装,利用角钢或槽钢支架,一般每隔1~1.5米一道支架。    2012-04-21 17:34:24 

  • 有托架、支架、吊架之分

    2012-04-21 17:37:23 

  • 桥架支撑架。

    2012-04-21 17:14:31 

  • 电缆桥架的安装方式主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等 支架固定方式主要托架、支架、吊架之分。

    2012-04-21 18:07:28 

  • 桥架的支架固定方式主要托架、支架、吊架之分。

    2012-04-21 17:45:54 

  • 要看桥架是水平敷设,还是垂直敷设,是什么类型的桥架,再确定是怎么敷设的。

    2012-04-21 18:45:05 

  • 看下广联达服务新干线学习课堂里的安装视频

    2012-04-21 19:15:30 

  • 支持上面所说的

    2012-04-21 19:00:30 

  • 过一个时间,再试验一次看下广联达服务新干线学习课堂里的安装视频

    2012-04-21 19:36:14 

  • 电缆桥架及其支架的固定方式有哪些呀? 支架采用膨胀螺丝

    2012-04-21 20:14:00 

  • 电缆桥架的安装方式主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等 电缆桥架的支架固定方式主要有预埋件铁件上焊接、膨胀螺栓固定(用得较多)等

    2012-04-21 20:24:10 

  • 焊接或者螺纹连接

    2012-04-21 20:58:56 