63****@qq.com 2012-04-21 16:39:01 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1910查看 7回答
为什么我在广联达钢筋抽样中输入侧面纵筋G6C12(框架梁里得构造筋)之后,拉筋会出来一个(A6)呢
为什么我在广联达钢筋抽样中输入侧面纵筋G6C12(框架梁里得构造筋)之后,拉筋会出来一个(A6)呢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 这是根据图集11G101-1第87页规定来的 晕!差几秒啊!工地网速不给力啊!
2012-04-21 16:41:37
-
拉筋的直径根据梁宽度来决定,参看下图: 2C25+(2C12)集中标注在梁属性--上部通长筋栏内输入,或者在梁原位标注--集中标注--通长筋栏内输入。 下部筋各跨相同时,在属性--下部通长筋栏内输入,各跨不同时按照照图纸在原位标注设置。
2012-04-21 16:41:05
-
2 楼说的不错
2012-04-21 22:25:01
-
可以改的啊,如果实际是A8或A10的,改了就好了啊
2012-04-21 17:48:59
-
如果梁宽小于350,则拉筋是A6;如果梁宽大于350,则拉筋是A8,不过基础梁的拉筋都是A8
2012-04-21 18:53:49
-
这是软件根据图集11G101-1第87页规定来的,如果实际和软件默认的不一致可以修改,在计算或者节点设置中修改。
2012-04-21 20:06:44
-
自己可以改的。改完保存就可以了
2012-04-22 11:02:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看