    广东10定额里规定 1、阳台雨篷按图示尺寸以墙外部体积计算,包括伸出墙外的牛腿和雨篷反檐的体积。 (是不是在套定额的时候在板里套了阳台雨篷的子目后,在挑梁里就不要再套阳台雨篷了? 还是需要套 然后把体积并一起???) 2、悬挑板、挑板(挑檐、阳台、雨篷)模板按外挑部分的水平投影面积计算,伸出墙外的牛腿和挑梁及板边模板不另计算。(是不是在板里套了阳台雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了?) 3,构造柱要不要算超高费用???(广东10定额) 问了好多人 有的说要 有的不要 但是定额书上 没有明确说构造柱要超高费用???? 4、广东定额的超高费用该子目计算 例如500*500的柱子 5.4米高 ?(10定额) 5、定额上明确规定阳台雨篷和悬挑板之类的按投影面积计算模板,为什么因为的的时候算出来的量少 好多老师傅就在计算表达式里选用的 板底面积而不是投影面积??? 到底对不对 因为就算与平面平行 量有的时候套投影面积会偏少! 6、悬挑板之类的要不要算超高? 7、墙和柱的超高其实计算高度的计算设置是不是一样 都是选择从底开始全部计算超高??还是选择3.6 ???板和梁是选择3.6吗???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱 不要算超高费用 ; 因为构造柱 不存在 模板支撑 超高;

    2012-04-22 08:37:04 

  • 1、雨篷包括伸出墙外的牛腿和反檐,也就是工程合并在一起套价。 2、同上也是合并在一起套价。 3、层高达到满足计算时,也要计算超高费用。 4、请看图片1,两种套价的结果是一样的。 5、在没有梁的雨篷,板底面积与投影面积是相同的,在有梁时,就要将板选择梁底面积,使它形成投影面积相吻合。 6、 阳台、雨蓬支模高度以3.6m考虑,支模高度3.6m以上10m以内时,按"板支模高度超过3.6m每增加lm以内"子目计算。支模高度10m以上时,按施工方案另行确定。 7、一样。

    外挑

    2012-04-22 08:34:04 

  • 1、在套定额的时候在板里套了阳台雨篷的子目后,在挑梁里同样套阳台雨篷子目, 也就是把板与挑梁的体积并一起套阳台雨篷子目。 2、是在板里套了阳台雨篷的模板后,牛腿和挑梁就不要再套模板的子目了。你理解的是正确的。 3,构造柱大多数地区不需要算超高费的,同时模板超高子目中也没有构造柱超高子目的,你看看到底定额子目中也没有构造柱模板超高子目,如果有就应该计算,如果没有就说明不能计算构造柱模板超高费的。 4、广东定额的超高费用该子目计算 例如500*500的柱子 5.4米高 ?(10定额) 应该按柱全部模板面积工程量套3.6米以内子目,再按超过3.6米模板面积工程量套模板超高子目,因5.4-3.6=1.8米,所以可以计算两个超高层,可以超过部分模板工程量乘以2,也可以将超高子目乘以系数2的。 5、定额上明确规定阳台雨篷和悬挑板之类的按投影面积计算模板,有的时候算出来的量少,可能是有挑梁及边梁,板没有画到梁外侧的原因,好多老师傅就在计算表达式里选用的 板底面积而不是投影面积也不一定是对的,最好在定义建筑面积时,套模板子目,工程量表达式选择原始建筑面积代码,这样计算应该是最准确的。 6、悬挑板之类的如果按平板、有梁板、阳台板、雨篷板计算就需要计算模板超高费,按挑檐板计算时就不需要计算超高费了。 7、墙和柱的超高其实计算高度的计算设置是一样的, 不是选择从底开始全部计算超高,应该是选择超过3.6 米以上部分工程量计算超高 ,板和梁同样是选择3.6的。定额说明如图

    挑檐

    2012-04-22 09:36:48 