• 电气照明算量问题 见图

    配电箱 暗装距地1.8米,空调插座K 上下各两个,分别距地面0.3米,2米, 电线规格BV-3*4-PVC20-FC    请问:图中白色的电线和PVC管工程量如何计算?其中两点间水平距离,最短直线长3米,若图上画线位置量是6米,层高2.9米,最好列出详细计算式,非常感谢

    管工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算白线连接的插座,线路走底板,板厚100 ,插座距地300 ;1.85(配电箱距地+板厚1/2)+6(水平距离)+0.35(插座距地+板厚1/2)。以上为PVC20管。导线计算如下; (PVC20管长度+配电箱周长的1/2+0.15(开关盒接线长度)*3=导线长度。