许文建 2012-04-22 21:28:51 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1876查看 4回答
板面筋为单向布置时是否要在垂直方向布置分布筋?板只有单层布筋时,是否要在另一层布置双层双向分布筋?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果只是一个方向的面筋,哪另一个方向是要布置钢筋的。
2012-04-23 07:53:03
-
如果图纸只画了板单向面筋,哪另一个方向按图纸要求分布筋是多少布置多大钢筋,板只有单层钢筋,图纸说明没有上部筋,按规范要求在负筋之间布置温度筋
2012-04-23 08:24:38
-
是,板只有单层布筋需不需要布置另一层筋有设计在图纸中给出的。 负筋下面必须要有分布筋来固定,以保证间距。
2012-04-22 21:37:17
-
分布筋是支撑和固定负筋的 有面筋 就不会有分布筋了
2012-04-22 22:27:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看