薇薇 2012-04-23 10:54:32 | 陕西省 土建 | 529查看 4回答
独立基础柱顶标高为-0.35,独立基础底标高为-2.5
下有150厚砼垫层,包括垫层整个基础高度为2300.室内外高差为-0.3,如果开挖不放坡,请问开挖深度应该为多少?我认为应是2米,可投标的时候在么是2.5米呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是两米吧
2012-04-23 11:03:28
-
你应该没有把垫层的厚度算进去吧?你把垫层厚度加上你的基础底标高,再来减去你的室内外地坪的相对高度就是准确的啦。
2012-04-23 17:35:58
-
应该是2.35米 2.5+0.15-0.3=2.35
2012-04-23 11:27:29
-
如果垫层为100厚,则挖土深度应该为:2.5+0.1-0.3=2.3米。
2012-04-23 13:56:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看