• HRB40012电渣压力焊还是绑扎问题

    我项目部施工的高层住宅,从6层开始暗柱纵筋变为HRB40012,如果采用电渣压力焊,HRB400钢筋质量是否保证,而且规范上焊接直径为14-32,12的不在范围内,如果采用搭接连接,那么柱箍筋加密范围增大,且间距为60mm,建设单位不认可此部分费用,如何办?请大家指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:建议用电渣压力焊,只要试验合格就没有问题,我们这里都是用的电渣焊。按照规范要求是最小主筋直径的5倍加密,建设单位没有理由不认可吧。让他们写东西吧。

    2012-04-23 12:02:01 

  • 项目部施工的高层住宅,从6层开始暗柱纵筋变为HRB40012,如果采用电渣压力焊,HRB400钢筋质量是否保证,而且规范上焊接直径为14-32,12的不在范围内,如果采用搭接连接,那么柱箍筋加密范围增大,且间距为60mm,建设单位不认可此部分费用。建设单位认可那项费用按那项结算,施工单位成本核算合理就行。不能这也不行那也不行,施工单位怎么施工。

    2012-04-24 05:51:26 

  • 12的钢筋用电渣压力焊,其连接质量完全可以满足施工要求的。

    2012-04-23 12:42:59 

  • 16以下的钢筋采用绑扎搭接。此部分数量不会很多的。按正常的加密区,没大的出入。

    2012-04-23 12:32:13 

  • 1 做预算要结合已批准的施工组织设计 2 12的钢筋细了,用电渣压力焊不能满足受力要求,一般小于或等于12都采用绑扎。 按照图纸的要求设置箍筋加密,像这种隐蔽工程要拍片子,并找甲方签字确认。 3 甲方不确认的问他们搭接的部位是否加密并出变更签证或者图纸答疑,那以后就按甲方给的方案施工。(要以书面的为准)

    2012-04-23 13:47:00 

  • 解决办法很简单 参考图纸和规范施工,图纸和规范不符时,书面告知甲方,甲方不修改,那我们就继续施工了,责任不在己了。 若甲方同意绑扎,书面的同意证明,这下就可以签证了,搭接区也有很大的量

    2012-04-23 14:06:13 

  • 先用电渣压力焊一个接头,看试验合格否。我认为一定是合格的。

    2012-04-23 15:01:46 

  • 计算钢筋工程量按图纸规范要求考虑计算就可以了。具体施工方法要技术人员找设计商定书面确定。。

    2012-04-23 15:04:20 

  • 这个施工在规范中是允许的,只要焊接质量检验和试验合格

    2012-04-26 21:28:06 