• 梁的支座设置问题

    如图所示,框架梁平行穿过剪力墙,CAD设计图中标示为两跨,广联达软件中若将剪力墙两端暗柱均设为支座,则该框架梁为3跨,请问,这种情况该如何处理,谢谢。

    暗柱

    两端

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图所示,框架梁平行穿过剪力墙,CAD设计图中标示为两跨,广联达软件中若将剪力墙两端暗柱均设为支座,则该框架梁为3跨,请问,这种情况该如何处理,谢谢。 ‘ 重新提取梁跨里面可以删除一个支座的

    2012-04-23 12:11:51 

  • 如图所示,框架梁平行穿过剪力墙,CAD设计图中标示为两跨,广联达软件中若将剪力墙两端暗柱均设为支座,则该框架梁为3跨,请问,这种情况该如何处理,谢谢。 回复:像你所说的这种情况一般很少,如果剪力墙很长,两端设有暗柱,设计人会按单跨来考虑,不会按双跨或三跨来设计。你仔细看看楼层梁结构图,从你的截图2看二跨梁中间支座是柱不是很长的剪力墙。

    答疑解惑

    2012-04-23 12:26:55 

  • 删除墙处2个暗柱支座,重新设置墙为支座。

    2012-04-23 12:50:22 

  • 软件认为暗柱属于柱子的一种,所以会识别为支座,只要删除支座就可以了

    2012-04-23 14:04:04 

  • 用户您好,以谁为支座,一般我们需要根据图纸给出的原位标注来判定. 您看我圈出来的红色的都是原位标注,这样子,我们可以得知2C18是一跨下部钢筋,2c20是一跨右边支座筋,3c20具体位置似乎设计人员因为二跨左支座的地方没有位置才标在了右边一点,不过应该是2跨 的左支座. 最终我们确定出来两跨的支座是黄色圈出来的地方. 以上答案仅供一般情况,具体最好跟设计确认.

    广联达服务新干线

    2012-04-23 20:49:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题