边角柱识别问题
请问大师们,我问题较多,能告诉我一个是一个,万分感谢! 一、GGJ2009顶层自动识别边角功能 1)只能自动识别框架柱不能自动识别墙柱(包括AZ、YYZ、YJZ、YAZ等)么? 2)还是只能识别矩形、圆形柱,不能识别异形柱? 二、 1)为什么我编辑并绘制了多层砼墙和墙柱的钢筋后,汇总计算后,在看钢筋3维图形时,墙柱和砼墙的钢筋在层顶弯锚了呢?应该是伸入上层的啊!(非顶层) 2)大侠们,一个非常科幻的问题,就是为什么我的层高是3.1,墙柱箍筋是C10@100,可计算出了箍筋的个数是38个呢?(还有一部分墙柱的箍筋个数是32个)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、GGJ2009顶层自动识别边角功能,只能是框架柱,暗柱顾名思义应该理解为是属于剪力墙的一部分,也就是剪力墙遇转角,端部及洞口处的加强构造,和框架柱不一样,暗柱至屋面封顶构造和墙是一样的。 二、 1)为什么我编辑并绘制了多层砼墙和墙柱的钢筋后,汇总计算后,在看钢筋3维图形时,墙柱和砼墙的钢筋在层顶弯锚了呢?应该是伸入上层的啊!(非顶层) 2)大侠们,一个非常科幻的问题,就是为什么我的层高是3.1,墙柱箍筋是C10@100,可计算出了箍筋的个数是38个呢?(还有一部分墙柱的箍筋个数是32个) 1 有几种情况:1,你可能绘图的时候上下层不在一个轴线2可能下层的墙上层是洞口,3在定义墙属性里面看下竖向钢筋前面有没有带*号,4剪力墙收截面上层截面比下层小,5汇总时选择所有楼层 2 软件默认的柱箍筋根数向上取整+1,所以是32根,38根的是因为暗柱钢筋是帮扎接头,软件在默认计算的时候搭接区段箍筋间距是主筋的5*d与10cm之间取小值。
2012-05-03 17:13:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看