• 专家你好, 8层办公楼,底层层高4.5m,二层层高3.9m,以上各层3.6m,柱墙按4.5m定尺设置

    专家你好, 8层办公楼,底层层高4.5m,二层层高3.9m,以上各层3.6m,柱墙按4.5m定尺设置 与按9.0m定尺设置,计算的钢筋量不同。为啥????
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好,钢筋的定尺长度与楼层高度无关。柱墙的纵筋计算时候,按照平法的规定本来需要每层断开后进行搭接构造,这与定尺多少没有关系。 而定尺长度设置会影响的方面,比如梁的上部通长筋很长超过了9m,一根钢筋(出厂时的钢筋)不够长满足不了,需要两根钢筋连接后才能满足,这时候就会产生钢筋接头,而设置定尺长度就会影响到这种情况下的接头。所以,定尺长度设置要理解对,实际是指定额中规定的定尺或是施工过程中钢筋的出厂定尺长度。 所有,如果将墙柱定尺设置为4.5米,那么楼层高度超过了4.5米就会多接头,所以钢筋量就会有差别,定尺长度应该设置为9米。