• 关于安装定额

    1.砖、混凝土结构暗配钢管 SC40 2.接线盒安装 3.接地 请问这里的接地我是不是套户内母线铺设的定额?如果不是的话,我应该套哪个定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不用套了,这里的接地指的是钢管的接地跨线,在砖、混凝土结构暗配钢管 SC40定额中已经含了接地了,含量里的圆钢就是接地跨线

    接线盒

    套哪个定额

    答疑解惑

    2012-05-04 12:25:49 

  • 这里面的接地其实是跨接地线; 不清楚浙江定额,不过天津定额中钢管安装已经包括了接地内容,不再单独计取; 仅供参考

    2012-05-04 10:39:15 

  • 定额都含了,不用单计。就是零火地

    2012-05-04 11:17:24 

  • 等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。 功用   等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。   等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,煤气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。 具体做法   在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通. 等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。

    2012-05-04 11:26:13 

  • 这里的接地应该是指的电线中含有接地线。

    2012-05-04 11:45:58 

  • 砖、混凝土结构暗配钢管 SC40 2.接线盒安装 3.接地 请问这里的接地我是不是套户内母线铺设的定额?如果不是的话,我应该套哪个定额? 砖、混凝土结构暗配钢管 SC40里包含管与管的跨接接地,接线盒安装 另套

    2012-05-05 12:41:36 