• 路灯电线计算

    1、假如路灯高10米,单挑灯挑臂2米, 电缆埋设在于地面下0.5米,要计算电缆到灯头之间的BV-0.5-2.5电线长度怎么计算,要乘以几线? 2、另一个是路灯高10米,双挑灯,各挑臂2米, 电缆埋设在于地面下0.5米,要计算电缆到灯头之间的BV-0.5-2.5电线的长度怎么计算,要乘以几线? 3、还有就是灯杆里面的路灯省电器跟电容器、镇流器、触发器这些配件用不用另外接电线,如用, 长度怎么算,需几线? 4、道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体,灯杆应与地装置可靠连接,PE线在每杆灯处需作重复接地,路灯线路首端、分支及末端路灯重复接地电阻不大于10欧姆,其余路灯重复接地电阻不应大于30欧姆?要怎么计算电线长度跟根数?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、BV0.5塑铜线:(10+2+0.5)=12.5M。BV2.5塑铜线:(10+2+0.5)*2=25M。 2、BV0.5塑铜线:(10+2*2+0.5)=14.5M。BV2.5塑铜线:(10+2*2+0.5)*2=29M。 3、电容器、镇流器、触发器都是带线的,不用计算。 4、关于接地极的问题,线杆底座与地极连接在一起就OK了。灯具的接地是通过BV0.5这一根接地线连接的。不用重复计算了。

    2012-05-04 16:47:40 

  • 同意二楼回答

    2012-05-06 12:27:05 

  • 路灯一般安装成品,安装预留只是预留电缆就行了,路等内部的电线不计算

    2012-05-05 11:33:04 

  • 路灯安装时按套,只计主材,没有单独的线,和电缆。

    2012-05-05 14:49:03 

  • 同意小白的回答 如果不是成品再计算线

    2012-05-08 11:31:43 

  • 1、假如路灯高10米,单挑灯挑臂2米, 电缆埋设在于地面下0.5米,要计算电缆到灯头之间的BV-0.5-2.5电线长度怎么计算,要乘以几线? 电缆接线一般是在基础底坐上的接线盒子里把电缆往上引至接线盒在计算到灯位的距离。以下相同。 2、另一个是路灯高10米,双挑灯,各挑臂2米, 电缆埋设在于地面下0.5米,要计算电缆到灯头之间的BV-0.5-2.5电线的长度怎么计算,要乘以几线? 3、还有就是灯杆里面的路灯省电器跟电容器、镇流器、触发器这些配件用不用另外接电线,如用, 长度怎么算,需几线? 4、道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体,灯杆应与地装置可靠连接,PE线在每杆灯处需作重复接地,路灯线路首端、分支及末端路灯重复接地电阻不大于10欧姆,其余路灯重复接地电阻不应大于30欧姆?要怎么计算电线长度跟根数 电缆接线一般是在基础底坐上的接线盒子里把电缆往上引至接线盒在计算到灯位的距离。以下相同。接线盒子处有接地端子

    2012-05-04 20:52:09 

  • 每个路灯都有控制开关,从接线处(控制开关)到灯头的电线包含在定额内,不需要统计工程量

    2012-05-09 13:01:37 