丶最爱朵朵丶 2014-03-27 08:37:57 | 四川省 云翻样 | 2187查看 6回答
柱净高与柱截面之比怎么看
柱净高与柱截面之比, 下面几个图的 箍筋加密区间是多少 第一张是8C16 箍筋A8 第二张 上面是 14C16 箍筋A8 最后张钢筋符号和前面一样 请问怎么在广联达上面输入钢筋信息问题补充:框架柱L/H>4 全加密
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳全加密,你只要记住是净高与截面长边之比就是了
2014-03-27 17:39:45
-
就是你柱子从层底到梁底的高差除以你柱子最大边的截面长得出的数值
你这个开下截面编辑 根据图纸一一录入钢筋就好了呀
2014-03-27 08:42:20
-
柱筋绘制同意楼上的,L/H大于等于4的意思是柱的最长向截面尺寸大于等于1/4柱高就整柱加密,小于1/4柱高就分截加密
2014-03-27 09:04:02
-
加密区范围:你可以看施工图结构设计总说明中的具体间距。
2014-03-27 10:46:42
-
设计没有给出箍筋吗?钢筋信息不完整哦。
箍筋信息,如A8@100/200, 100即为加密间距。输入箍筋信息后,软件会自动判断加密区范围。2014-03-27 08:42:03
-
2014-03-27 08:42:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看