Liliyb 2012-05-05 10:57:07 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 605查看 7回答
梁的原位标注
我在画图过程中发现,如果梁有悬挑的情况,多数情况下是没有左支座筋的,这是为什么,该如何调整?2)CAD导图时也出现这种状况,该如何调整问题补充:在CAD导图中,这个梁的左支座筋是没有被识别的,请问该如何处置
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!因为悬挑梁的另一端不与任何相交,所以没有支座。CAD导图时出现这种状况,就是理所当然的了。如果你非要在这个地方设个支座,就点击画图界面上方的“支座设置”按钮。
2012-05-05 11:10:20
-
悬挑端可以不设支座,后端支座可以绘制图形后增加。
2012-05-05 11:03:45
-
你好 是这样的 1、梁如果有悬挑端,在悬挑端是不能设置支座的,如果设置了就不叫悬挑端——建议看下11G101-1梁的平法知识 2、对于部分、个别没有识别支座,可以手动修改
2012-05-05 11:10:47
-
一般这种很少,可以手动改一下。
2012-05-05 11:03:52
-
悬挑端视不可能有支座筋的
2012-05-05 13:51:20
-
你查看一下11G101图集就知道了。
2012-05-05 14:03:33
-
非得要设置支座,可以点击设置支座,把支座设置上啊。悬挑就是一端没有支座,是挑出去的,如果有支座的话,那就不叫悬挑了。
2012-05-05 13:51:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看