• 安装算量电气回路识别问题

    请问:电气回路标志识别中弹出的对话框(如图)中的起点标高需设置成配电箱的高度吗?我没有改原始文字(层顶标高),但看三维图时有立管

    起点标高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是从配电箱引出的管就得修改起点标高,起底标高是配电箱上标高

    2012-05-05 11:56:42 

  • 需要设置标高

    2012-05-05 12:11:56 

  • 不用,他自动生成立管的

    2012-05-05 12:24:06 

  • 你先识别配电箱再识别回路,那么平面图上和配电箱相交的一端会自动根据两者高差生成到配电箱的立管,无需手动在属性栏设置!在照明系统的灯具部分也是这样,先识别或者绘制灯具,再识别或者绘制导管,软件会自动生成立管,非常智能的。至于你所说的“我没有改原始文字(层顶标高),但看三维图时有立管”,原因在于你发的图片里的属性表示的不是立管的,是横管的!立管软件自动反建构件生成了,你可以选中立管看属性,标高自动改了的!总之,立管的标高无需手动干预。如图:

    立管

    答疑解惑

    2012-05-05 12:24:34 

  • 首先识别配电箱等设备,完后识别管线,在识别配电箱时在属性里面输入配电箱的距地高度;然后在识别管线时在属性里面输入管线的标高就可以自动生成了立管的。 支持。。。。。。

    2012-05-05 14:32:28 

  • 这个需要根据设计图的要求来设定,一般系统的默认设置为层顶标高,如是暗配照明则不需要修改,如是插座沿地敷设则需修改为层底标高。

    2012-05-05 14:52:08 

  • 电气回路标志识别中弹出的对话框(如图)中的起点标高是指水平管的标高,如果你已经识别了配电箱,立管部分自动生成,不用画的。

    2012-05-05 12:38:26 

  • 不需要修改标高

    2012-05-05 13:17:51 

  • 它是自动生成的立管

    2012-05-05 12:12:24 

  • 首先识别配电箱等设备,完后识别管线,在识别配电箱时在属性里面输入配电箱的距地高度;然后在识别管线时在属性里面输入管线的标高就可以自动生成了立管的。

    2012-05-05 12:34:14 

  • 不用设置,你只要先识别配电箱及开关插座的标高及构件,再采用回路识别管道就行

    2012-05-05 14:27:50 