• 防雷接地怎么计算

    有哪位能告诉我做防雷接地预算时,具体要算的量有哪些和要注意的事项.我每次算感觉都比人家少算很多呢.而且套项也少.谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般为:室外接地母线暗敷设,室外接地挖填土,接地极制安,或是利用基础地板钢筋网做接地极,室外由避雷引下线地坪-0.8m处预留与室外人工接地连接的扁铁,或是利用基础联系梁主筋焊接联通形成网状接地,利用柱内主筋做避雷引下线,接地电阻测试点制安,防雷侧击均压环,建筑物外围门窗及金属栏杆接地,屋顶避雷带,屋顶突出屋面的金属物及设备与避雷带连接,屋顶避雷针,接地电阻测试,再有就是等电位部分了,主要还是以施工图纸为准,逐项计算才不会漏项 。

    2012-05-05 12:39:20 

  • 支持4楼说法

    2012-05-05 14:36:26 

  • 按4楼说法,再算上接地电阻测试,如果是高层,你还要算等电位,门窗接地,引下线处要算断接卡

    2012-05-05 14:43:28 

  • 外接地母线暗敷设,室外接地挖填土,接地极制安,或是利用基础地板钢筋网做接地极,室外由避雷引下线地坪-0.8m处预留与室外人工接地连接的扁铁,或是利用基础联系梁主筋焊接联通形成网状接地,利用柱内主筋做避雷引下线,接地电阻测试点制安,防雷侧击均压环,建筑物外围门窗及金属栏杆接地,屋顶避雷带,屋顶突出屋面的金属物及设备与避雷带连接,屋顶避雷针,接地电阻测试,再有就是等电位部分了,主要还是以施工图纸为准,逐项计算才不会漏项 避雷网安装高度相同的可以直接识别,高度不相同的可以利用打断功能、还可以定义之后直线布置。

    2012-05-05 14:49:29 

  • 支持上面的说法,学习了。

    2012-05-05 12:56:11 

  • 一、计算项目 1.接地极是按根算,每处地极3根 2.接地线是按米计算,长度看具体要求 3.接跨线是按处计算 4.避雷针安装按根计算 5.避雷引下线是按米计算 6.避雷网是按米计算 二、防雷及接地装置工程量计算 1)接闪器安装工程量计算 避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 (1)定额单位 ①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 ②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。 2)避雷网安装 (1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下: 避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 式中 3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。 (2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个 (3)均压环安装,以“m”计量 ①单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。 ② 利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。 (4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量 柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。

    防雷

    2012-05-05 13:52:14 

  • 户内接地母线可以用直接识别; 等电位联结平面图中的量可以直接识别,末端连接可以利用布置立管的方法完成; 避雷引下线利用布置立管的方法完成; 均压环连接可以直接识别; 避雷网安装高度相同的可以直接识别,高度不相同的可以利用打断功能、还可以定义之后直线布置。

    2012-05-05 13:13:56 